Зарегистрирован: 18.08.2003 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пн Авг 18, 2003 8:50 am Заголовок сообщения: Работа TVMT5v24 c IDC 2814bxl/vr |
|
|
Есть такие приборы TVM5 - Тепловычислители, производятся НПФ "Вымпел". В состав их поставки входят модемы IDC 2814bxl/vr... Удобная штука, можно удаленно считывать показатли.. Но есть несколько проблем:
1. Модем RCV336DPF-PLL L8571A Rev 43.07/43.07 при "Целовании" с USR 33.6k Voice PnP выдает "connect 1200UUUUU" и отваливается, при "целовании" c Rev 43.07/43.07 вообще ничего не пишет - просто отваливается(Коннект посредством поставляемой программы TVMТ5v24, программа работет напрямую с портом), хотя если поставить модем RCV336DPF-PLL L8571A Rev 36.00/36.00 на удаленную точку - работает. Как победить Rev 43.07/43.07 ?
2. Во время простоя в offline в режиме AA на удаленной точке врубается режим SVD, и дозвониться соответсвенно нельзя - короткие гудки. За линию не ручаюсь, возможны скачки/превышения/наводки. Можно ли зарезать Voice, чтоб не беспокил ?
Заранее спасибо ! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Technical Support Expert
Зарегистрирован: 31.10.2002 Сообщения: 6330
|
Добавлено: Пн Авг 18, 2003 1:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
По порядку вопросов:
1. Похоже, тут какая-то зитрость с установками режима коррекции ошибок. Вы ведь меняли модемы (на удалённой точке) физически, а не пробовали разные микропрограммы в одном модеме, так? Создаётся впечатление, что один из двух модемов, которые Вы пробовали, был "правильно" настроен (для работы с программой), а другой - нет.
Поскольку мы не в курсе, какие настройки необходимо произвести для модема, работающего с тепловычислителем, Вам нужно обратиться к производителю последнего, т.е. НПФ "Вымпел". Если потребуются наши консультации, то они сами на нас выйду.
2. Режим ASVD включается только AT-командами (которые этот тепловычислитель посылать вряд-ли умеет). Режим работает только после установления соединения и соответственно, никак не может мешать приёму входящих звонков ("делать линию занятой"). И последнее: ASVD требует как минимум V.32bis (минимальная скорость - 4800 бит/с). Вы же соединяетесь (судя по CONNECT 1200) на V.22, где ASVD принципиально невозможен.
Поэтому возникает другое предположение: Вы ложно принимаете включённый индикатор SVD за режим ASVD при соединении. После включения питания зажигание этого индикатора свидетельствует об ошибке. Наиболее правдоподобная версия - сбой по питанию (кратковременное пропадание напряжения в сети). Такое лечится либо организационно (подключением через UPS или просто к стабильной сети 220В), либо установкой микросхемы монитора питания в модем. _________________ Inpro