СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2003 11:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Предлагается упростить ситуацию до предела. Убрать все AT-команды из настроек CISCO. Модемы настроить следующим образом:

at *nc22 w2 \v1 s95=3 s0=1
OK

at s15=10 +a8e=,,,0
OK

at &w &w1
OK

Если ситуация не изменится (одна-две сессии проходят, а затем CISCO убирает DTR), то проверить работу на обычной коммутируемой линии. Для этого из настроек выше убираете вторую командную строку (там, где S15=10), подключаете отвечающий модем к одной телефонной линии (обычной), вызывающий - к другой, и проверяете. Если и тут без изменений (а скорее всего, так и будет) - обращаетесь к поддержке CISCO с вопросом.
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Aleksiss
Associated member


Зарегистрирован: 08.12.2003
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2003 1:17 pm    Заголовок сообщения: хммм..... Ответить с цитатой

Shocked
весело, конечно, но после очередного reload'а циска перестала класть TR и теперь всё работает как надо.

Спасибо.

Конфигурация следующая:
modemcap entry idc5614bxl:FD=&D3S0=1S15=10+A8E=,,,0:TPL=default
interface Group-Async1
ip unnumbered Ethernet0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
async mode dedicated
peer default ip address dhcp
no cdp enable
ppp authentication ms-chap client
ppp authorization client
group-range 1 16

line 1 16
autoselect ppp
modem Dialin
modem autoconfigure type idc5614bxl
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware

Но, насколько я понял, добавление &D3 на работоспособность не должно было повлиять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technical Support
Expert


Зарегистрирован: 31.10.2002
Сообщения: 6330

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2003 2:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема с &D3 в том, что с этой установкой модем будет отвечать на входящие звонки даже при отсутствии DTR. При этом, если CISCO "глючит" и не может принимать пользователей, модемы всё равно будут отвечать и соединяться (а дальше ничего происходить не будет, т.е. работать пользователь не сможет). Не думаем, что это правильное решение.

Если нужно сбрасывать модемы в конце сессии, то пользуйтесь S13=1 (при &D2), а не &D3.

Что же касается причины "глюков CISCO" - никаких идей нет. Известно, что перезагрузка CISCO часто избавляет от глюков. О причинах лучше спрашивать техподдержку CISCO.
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Aleksiss
Associated member


Зарегистрирован: 08.12.2003
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2003 3:28 pm    Заголовок сообщения: И? Ответить с цитатой

Мне надо консолькой зайти в модем и написать
at *nc22 w2 \v1 s95=3 +a8e=,,,0
at S13=1
at &D2
AT &w &w1
или в строку инициализации модема добавить S13=1&D2 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technical Support
Expert


Зарегистрирован: 31.10.2002
Сообщения: 6330

СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2003 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Несколько моментов:

1. Вы забыли про режим симуляции коммутируемого соединения на выделенной линии (S15=10).

2. Вы забыли про автоответ (S0=1).

3. &D2 - фабричное умолчание, поэтому команда лишняя (впрочем, ничему не помешает).

4. Поскольку модем будет сбрасываться в конце каждой сессии, нет смысла что-либо писать в строку инициализации.

Итак, список команд для терминалки:

at *nc22 w2 \v1 s95=3
at s15=10 +a8e=,,,0
at s0=1 s13=1
at &w &w1

Строку инициализации в Cisco оставьте пустой.

И ещё один момент: при установленном S13=1 модем будет сбрасываться и следовательно, будет сбрасываться статистика. Скорее всего, для отладки соединения (когда вызывающий модем "унесёте" к клиенту) будет достаточно статистики вызывающего, но на всякий случай можете S13=1 оставить "на потом", когда всё будет отлажено. Пока же эту команду просто не вводите (или замените на S13=0, чтобы потом не забыть) Wink
_________________
Inpro
Technical Support
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AlexN
Junior member


Зарегистрирован: 08.01.2004
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2004 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Technical Support писал(а):

Итак, список команд для терминалки:

at *nc22 w2 \v1 s95=3
at s15=10 +a8e=,,,0
at s0=1 s13=1
at &w &w1


После более детального анализа ситуации оказалось, что из 16 модемов 4 оказались без плюса :(

Подходят ли и для них данные строки инициализации?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexN
Junior member


Зарегистрирован: 08.01.2004
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2004 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И еще вопрос - как заставить вызывающий модем повысить уровень выходного сигнала?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peter Stoliarov
Member


Зарегистрирован: 30.10.2002
Сообщения: 116
Откуда: Россия, Москва

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2004 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По идее, строки должны подходить Smile (нет в них ничего такого, что появилось в прошивках после версии 2.14 - последней для неплюсовых моделей).
Что касается повышения выходной мощности, то это делается командой S91=x, где 5 < x < 9.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexN
Junior member


Зарегистрирован: 08.01.2004
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2004 3:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Странно, почему же тогда удачных коннектов не более 1 на 20-30 попыток, да еще и сразу после 1-ой неудачной попытки модем кладет TR и АА ?

по поводу повышения уровня сигнала от 3 до 5 - это в регистре, а в Дб это сколько?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peter Stoliarov
Member


Зарегистрирован: 30.10.2002
Сообщения: 116
Откуда: Россия, Москва

СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2004 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Столько же, только со знаком "минус" Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум по модемам IDC -> General Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Created this page in 0.019633 seconds : 15 queries executed : GZIP compression enabled : Debug Mode

©2002, INPRO Development Corporation

Rambler's Top100